OMBD chiller |
|
|
|
| |
|
xpswhd |
|
|
2021/09/07 3:36 pm |
|
|
|
|
|
|
슈퍼유저 : 최진혁
유저 : OMBD와 동일
<유지 보수 내역>
2016
- Water flow가 안돼서, 방문 및 해결
2018
- OMBD regen. 중 chiller 멈춤 현상으로 인해, 통화 및 해결
2019
- 3월, 온도 조절 관련하여 문제 발생, 응축기 청소 및 가스 교체
2020
- 2회 정도 워터 아웃렛 호스 찢어짐으로 누수, 자체 수리
2021
- 5월, 대량의 누수현상 발생, 워터 아웃렛 호스 교체 및 압력계 호스 차단
- 6월, 과전압 발생, 컴프레서 및 팬모터 교체, 컨트롤러 수리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|